集水坑属性设置问题
1.集水坑超过2000厚 中间层的网片筋怎么输入 谢谢
2.独立基础怎么少了一个方向的侧面
钢筋
222.png
(77.31 KB)
2013-5-8 15:57
[
本帖最后由 王玉清 于 2013-5-8 15:57 编辑
]
帖子
816
精华
0
积分
3106
注册时间
2009-12-9
最后登录
2019-7-9
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术022
帖子 1413
积分 6955
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-13
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2013-5-8 15:55
只看该作者
楼主您好,您说的是集水井底部的钢筋网片吗,可以直接进行输入的。
附件
1.png
(9.23 KB)
2013-5-8 15:55
帖子
1413
精华
0
积分
6955
注册时间
2011-8-30
最后登录
2014-10-3
余 额 0
查看详细资料
TOP
王玉清
帖子 816
积分 3106
余额 0
注册时间 2009-12-09
最后登录 2025-06-13
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2013-5-8 16:01
只看该作者
333.png
(23.36 KB)
2013-5-8 16:01
帖子
816
精华
0
积分
3106
注册时间
2009-12-9
最后登录
2019-7-9
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术015
赵 伟
帖子 3114
积分 11011
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-13
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2013-5-8 16:14
只看该作者
回复 3# 王玉清 的帖子
中间层的钢筋在其他配筋中添加,单侧缺少钢筋把你的工程上传这边查看下。在属性中紫色钢筋不能设为0.
帖子
3114
精华
0
积分
11011
注册时间
2011-8-30
最后登录
2015-3-5
余 额 0
查看详细资料
TOP
胡宝
东来西往
帖子 9
积分 46
余额 0
注册时间 2013-04-28
最后登录 2025-06-13
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2013-5-8 18:11
只看该作者
异型承台是曾在单侧缺少钢筋的情况。