·2·〖鲁班大师(安装)〗
» 鲁班卫生器具识别出来不在原来位置
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
鲁班卫生器具识别出来不在原来位置
zw1037880912
帖子 76
积分 310
余额 0
注册时间 2013-03-18
最后登录 2025-04-30
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2013-5-21 10:12
只看该作者
鲁班卫生器具识别出来不在原来位置
请问一下,
鲁班
安装
里面,卫生器具识别出来,三维查看时,为什么总是偏移,不在原来
平面
的位置上啊,大部分都镜像了,还有名称和器具相差好远的距离,谁能帮我解决一下啊?
帖子
76
精华
0
积分
310
注册时间
2013-3-18
最后登录
2016-2-29
余 额 0
查看详细资料
TOP
zw1037880912
帖子 76
积分 310
余额 0
注册时间 2013-03-18
最后登录 2025-04-30
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2013-5-21 10:14
只看该作者
鲁班散热器支管
请问一下,鲁班散热器和支管的连接,在平面图上显示连接,在三维查看显示不连接,为甚麽啊?
帖子
76
精华
0
积分
310
注册时间
2013-3-18
最后登录
2016-2-29
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术014
帖子 1510
积分 6081
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-04-30
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2013-5-21 17:37
只看该作者
回复 2# zw1037880912 的帖子
你好,可能是标高不再同一高度。需要增加竖向管线。
帖子
1510
精华
0
积分
6081
注册时间
2011-8-30
最后登录
2020-1-15
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术014
帖子 1510
积分 6081
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-04-30
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2013-5-21 17:38
只看该作者
回复 1# zw1037880912 的帖子
三维图形是有一个插入点,而它插入的位置是你在转化时选择的插入点。所以引文三维模型跟你的2维形状有出入,所以,会有一些便宜。你选择插入点的时候,需要研究一下。