跨层桥架在15层水平转弯后、用跨层配线命令到16层无法配线、请指教?

跨层桥架在15层水平转弯后、用跨层配线命令到16层无法配线、请指教?

有一工程15层加机房层3单元、其中有1单元要在15层水平拐弯后垂直到机房层、用跨层配线命令到16层(机房层)无法配线、命令提示没有跨层桥架、只有15层显示跨层桥架、请问如何解决?

TOP

楼主您好,今天没有安装工程师值班,你的问题在周一上班之后给你回复,或者拨打电话4009203000电话进行咨询。

TOP

回复 2# 鲁班技术015 的帖子

楼主你好,用跨配引线命令配线引导15层的跨层桥架上面,15层里面水平的桥架不分用配线引线命令来进行完成,然后再用跨配引线命令从15层引到16来进行操作。

TOP

楼主的桥架是到15F顶板底吗

TOP

没穿出16F吧

TOP

最好上传图

TOP

请软件工程师优化桥架跨层配线?

请软件工程师优化一下桥架跨层配线、因有部分工程干线垂直线槽桥架不是垂直惯通到顶层的?

TOP

回复 7# HAANXU 的帖子

你好,这个分两步来操作,先用配线引线然后再用跨配引线,15层是一个节点

TOP