鲁班软件官网  |   鲁班课堂  |   BIM视频精选  |   BIM直播课程  |   BIM文库  |   BIM软件下载  |   BIM论坛
鲁班商城 
发新话题
打印

图形法施工版梁 钢筋骨架图

图形法施工版梁 钢筋骨架图

为什么框架梁面筋的接头(包括绑扎和套筒连接)在骨架图里面显示会超出梁净跨的1/3、1/4有点甚至都快靠近支座了  ,  这不符合图集规范吧  ????

[ 本帖最后由 hexingping 于 2013-12-30 17:36 编辑 ]

附件

QQ截图20131230172723.png (7.42 KB)

2013-12-30 17:36

QQ截图20131230172723.png

TOP

回复 1# hexingping 的帖子

楼主您好,你的排列方式看下梁计算设置上部钢筋连接方式是按照1/3或者其他方式,你对照这个方式看一下

TOP

我是1/3的啊

附件

QQ图片20131230173157.jpg (38.9 KB)

2013-12-30 17:40

QQ图片20131230173157.jpg

TOP

回复 3# hexingping 的帖子

楼主你好,不好意思,今天没有钢筋的工程师值班,可以拨打400-920-3000来进行咨询

TOP

你那计算的设置应该是按定尺长度排列的,
按1/3不可能计算的都是9米的整数,
改变能够改变的一切
接受不能改变的一切

TOP

我是优先选择按    1/3 定尺长度     1/2 定尺长度      9米定尺长度   排列它应该先满足规范规定   然后再按我的优先选择项吧 ??

TOP

回复 1# hexingping 的帖子

你手工试试能不能在跨中错开,跨中1/3才2216,你的搭接长度就1435了,再错1.3*1435=1866,1435+1866=3300.

TOP

如果手工改的话 ,  每一条梁都要改,会不会太麻烦了。    我想问问    你们做的时候会不会有这个情况?      如果有      那么相关的设置  又是怎么样的   ?     本人新手    希望能够得到指点  突破这个瓶颈   谢谢  !!!

TOP

回复 8# hexingping 的帖子

这种情况是很矛盾的,你跨中1/3只有2200,两个接头就是2900.接头之间还有个0.3LIe。所以说神仙都没办法。

TOP

哦    确实是哈

TOP

发新话题