鲁班软件官网  |   鲁班课堂  |   BIM视频精选  |   BIM直播课程  |   BIM文库  |   BIM软件下载  |   BIM论坛
鲁班商城 
发新话题
打印

自动识别吊筋

自动识别吊筋

1、自动识别的吊筋转化应用后,怎么不在吊筋属性里显示呢?在哪里?
2、在梁标注立面倒是有吊筋信息,可是,这是什么意思?#200?自动识别的吊筋怎么设置箍筋加密
3、若是自动识别完了吊筋,我在梁编辑里面再设置箍筋加密,会不会重复?

附件

1.jpg (120.72 KB)

2015-2-13 17:04

1.jpg

TOP

楼主你好,
#200为梁宽,附加箍筋不会跟箍筋重复的。

TOP

引用:
原帖由 鲁班技术029 于 2015-2-13 18:27 发表
楼主你好,
#200为梁宽,附加箍筋不会跟箍筋重复的。
自动识别的吊筋,可以附加箍筋加密吗?而不是在梁编辑里面附加吊筋再设置加密。

TOP

吊筋直接属性定义--吊筋布置 比较好,一般不转化

TOP

回复 4# 刘劲松1 的帖子

了解,我也是这么觉得。不过有自动识别这一项,我就有点拿不准了。

TOP

回复 5# 鲍健 的帖子

楼主您好,吊筋构件建议手动布置,转化的话会直接将结果计算在梁里,不会单独显示

TOP