如何通过工程设置将剪力墙的水平筋伸到KZ端部,并且做15*d的弯钩

如何通过工程设置将剪力墙的水平筋伸到KZ端部,并且做15*d的弯钩

1、如何通过工程设置将剪力墙的水平筋伸到KZ端部,并且做15*d的弯钩;
2、这样的效果就是能够将暗柱纵筋用KZ的方法去处理了;
3、恳请各位同行帮忙为感!

TOP

回复 1# 我的钢筋 的帖子

楼主您好:1、端部为框柱时,弯折时,就是15d,2、暗柱纵筋按照框架柱处理,这指的是?

TOP

我将暗柱属性全部改为KZ属性,我想将剪力墙的水平筋全部伸到柱的对边,然后再做15*d的弯钩,如何在工程设置中完成!
现在水平筋的问题是我的拦路虎,有请帮忙处理!

[ 本帖最后由 我的钢筋 于 2015-8-25 14:19 编辑 ]

TOP

回复 3# 我的钢筋 的帖子

您好:在暗柱的计算设置中,找到相应的节点设置,弯折修改15d即可,比如说,一字型墙体端部水平弯折长度10d,可将其修改成15d即可。

TOP

我也遇到这问题

引用:
原帖由 我的钢筋 于 2015-8-25 14:16 发表
我将暗柱属性全部改为KZ属性,我想将剪力墙的水平筋全部伸到柱的对边,然后再做15*d的弯钩,如何在工程设置中完成!
现在水平筋的问题是我的拦路虎,有请帮忙处理!
遇到框架柱居然是直锚不弯钩

TOP

不明白暗柱就可以实现干嘛非要做成框柱,你做成框柱,软件肯定给你能直锚就直锚了啊(也就是端柱计算规则)
暗柱做,你可以直接做成转角墙做,修改计算设置转角墙的计算设置为断开,弯折长度为15D(这个要求建模的时候L等另一端也绘制上剪力墙)
本公司主推全国鲁班BIM建模算量软件面授培训及工程量计算,预约报名:赵老师-18016268826(非诚勿扰)
QQ:2206589446
了解最新课程安排:http://www.bimfw.com/

TOP

回复 6# 毕木咨询 的帖子

有的不是暗柱故意要做成框柱,而是框柱边上有附墙(短肢墙),其中框柱一边同墙平齐,如果水平筋在外侧必须要弯折,如果水平筋在内侧那就可以直锚。希望在后续版本中,计算设置中多增加2条,直锚弯锚可以自由选择。

TOP