集水井怎么设置底附加筋

集水井怎么设置底附加筋

当底板附加钢筋遇到承台,集水井,电梯井都应该设有附加筋,请问怎么设置里面的附加筋?

TOP

回复 1# liuhaidong221 的帖子

楼主你好,您可以使用绘制板筋区域来增加这部分的钢筋

TOP

按照你所说的是绘制板筋区域,那么软件里板筋是遇到集水井就断开了,伸进去一个la,这样一算集水井里面还是没有附加筋啊!怎么才能让附加筋加到集水井里面,跟着集水井底筋走???

TOP

回复 3# liuhaidong221 的帖子

您好,可用其他配筋添加。

TOP

可以考虑先布置附加底筋,计算,锁定该部分计算结果;再布置集水井
本公司主推全国鲁班BIM建模算量软件面授培训及工程量计算,预约报名:赵老师-18016268826(非诚勿扰)
QQ:2206589446
了解最新课程安排:http://www.bimfw.com/

TOP

回复 5# 毕木咨询 的帖子

不妥吧,附加底筋在集水井位置不可能是平直通过的。

TOP

引用:
原帖由 lichengtong 于 2015-12-16 09:53 发表
不妥吧,附加底筋在集水井位置不可能是平直通过的。
不好意思看错上面的要求了,呵呵
本公司主推全国鲁班BIM建模算量软件面授培训及工程量计算,预约报名:赵老师-18016268826(非诚勿扰)
QQ:2206589446
了解最新课程安排:http://www.bimfw.com/

TOP

看了上面的情况,我也想建议一下。如下图:
专-施工翻样 预决算
QQ:1144623606
手机:13818080395
群:179404018

TOP

回复 8# 6398 的帖子

您好,感谢您的建议,我们会记录并反馈给研发。