鲁班软件官网  |   鲁班课堂  |   BIM视频精选  |   BIM直播课程  |   BIM文库  |   BIM软件下载  |   BIM论坛
鲁班商城 
发新话题
打印

基础层柱的插筋长度计算严重有误(续)

基础层柱的插筋长度计算严重有误(续)

一个舞台钢筋混凝土工程
工程设置:基础层层高为0,首层层高为1米,独立基础高度为0.5米,工程标高为0.0,柱高度为0~1.0米,但计算结果为四个角筋3283+300,中间筋1936+300,明显有误

附件

1.png (23.69 KB)

2016-12-14 14:28

1.png

2.png (18.15 KB)

2016-12-14 14:28

2.png

3.png (29.45 KB)

2016-12-14 14:28

3.png

新工程.rar (275.78 KB)

2016-12-14 14:28, 下载次数: 39027

TOP

回复 1# sjianchao 的帖子

楼主您好:您认为应该是多少,请给出您的计算式和结果。

TOP

我的柱高总高度=1米,独立基础为0.5米,柱钢筋长度=1370+300

[ 本帖最后由 sjianchao 于 2016-12-14 14:57 编辑 ]

TOP

回复 3# sjianchao 的帖子

您好:柱纵筋的算法图集上有构造详图,建议去看看。

TOP

这个跟构造详图无关吧,我本身柱的高度只1米,何为3.2米的柱筋呢???

TOP

柱纵筋的算法图集是要结合柱本身的高度计算。假如是一个围墙工程,柱子才1米高,构造插筋怎么可能升到3米多高呢?请贵司复核

[ 本帖最后由 sjianchao 于 2016-12-14 15:19 编辑 ]

TOP

回复 5# sjianchao 的帖子

您好:可参考以下图片。或留下电话,我给您详细解释。

附件

1111.jpg (418.64 KB)

2016-12-14 15:20

1111.jpg

TOP

如果只有一层结构层,建议要在不要在基础层布置柱或者在工程设置》计算设置》柱,框架柱序号22“上下层柱实体是否合并计算——是”,这样才能正确计算。希望鲁班软件改变一下计算方法,否则,如做只有一层楼房工程,按常规的思路去布模型的话(基础层和首层都布框架柱的话),柱钢筋就容易算错

[ 本帖最后由 sjianchao 于 2016-12-14 20:44 编辑 ]

TOP

发新话题