鲁班软件官网  |   鲁班课堂  |   BIM视频精选  |   BIM直播课程  |   BIM文库  |   BIM软件下载  |   BIM论坛
鲁班商城 
 14 12
发新话题
打印

人防墙的搭接设置

人防墙的搭接设置

人防墙的搭接设置,不管怎么改,就是没有计算直螺纹。还有别的地方可以设置吗?

附件

QQ截图20171123172646.png (56.49 KB)

2017-11-23 17:44

QQ截图20171123172646.png

QQ截图20171123172727.png (123.04 KB)

2017-11-23 17:44

QQ截图20171123172727.png

QQ截图20171123172903.png (118.35 KB)

2017-11-23 17:44

QQ截图20171123172903.png

QQ截图20171123173422.png (132.11 KB)

2017-11-23 17:44

QQ截图20171123173422.png

改变能够改变的一切
接受不能改变的一切

TOP

人防柱箍筋的保护层在哪里设置?

人防柱箍筋的保护层在哪里设置?不管怎么设置,保护层都是15

附件

QQ截图20171123175204.png (106.85 KB)

2017-11-23 17:54

QQ截图20171123175204.png

QQ截图20171123175226.png (117.37 KB)

2017-11-23 17:54

QQ截图20171123175226.png

QQ截图20171123175254.png (88.14 KB)

2017-11-23 17:54

这个保护层倒是对的

QQ截图20171123175254.png

改变能够改变的一切
接受不能改变的一切

TOP

楼主您好,我在搭接设置中进行了人防墙搭接接头类型的设置,相对应的在计算结果中也会体现的。并且我也在构件属性定义中进行了人防柱的箍筋修改,计算结果也是有变化的。

附件

平螺纹连接.png (51.69 KB)

2017-11-23 21:28

平螺纹连接.png

TOP

回复 3# 鲁班技术035 的帖子

墙的简图没有显示,我一般都把搭接说明隐藏了。
保护层的问题出在哪里了?
改变能够改变的一切
接受不能改变的一切

TOP

楼主您好,可以看下下图。

TOP

楼主您好,可以看下。

附件

人防柱.png (36.27 KB)

2017-11-24 08:43

人防柱.png

人防柱1.png (34.67 KB)

2017-11-24 08:43

人防柱1.png

TOP

回复 6# 鲁班技术035 的帖子

测试了几个,人防柱保护层应该是按主筋计算的:保护层设置为27以上,是按主筋计算,公式正确。但是,27以下,保护层就始终是。。。。。。

附件

QQ截图20171124134819.png (227.58 KB)

2017-11-24 14:08

QQ截图20171124134819.png

改变能够改变的一切
接受不能改变的一切

TOP

上传不了图片,
当保护层设置20时,计算为270
270+20+20=310-12-12=286
保护层为27以下,计算结果都一样 ,为什么?
改变能够改变的一切
接受不能改变的一切

TOP

回复 6# 鲁班技术035 的帖子

以你的保护层计算
140+40+40=220-10-10=200
170+20+20=210-10-10=190
改变能够改变的一切
接受不能改变的一切

TOP

楼主您好,有变化的,如果越小的话是没有变化的。

附件

25.png (40.81 KB)

2017-11-24 14:59

25.png

26.png (39.77 KB)

2017-11-24 14:59

26.png