关于跨层扣减的问题。

本主题由 鲁班技术zb 于 2018-2-9 10:05 审核通过

关于跨层扣减的问题。

如下图所示,3层有构件跨层到4层去了。
但4层,5,6,7,8层都是一样的,我们在设置楼层的时候直接就设置成4,8层,这样。
但我们在4层可视化的时候,它是会扣减3层跨层构件的,而软件是否4,5,6,7,8的量都扣了3层的构件?

附件

00.png (104.88 KB)

2018-2-8 21:18

00.png

002.png (183.24 KB)

2018-2-8 21:18

002.png

001.png (375.36 KB)

2018-2-8 21:18

001.png

TOP

回复 1# 逍遥门☆庆仔 的帖子

楼主您好,跨层扣减是按标高的。
另外不推荐按标准层的方法楼层设置,直接用楼层复制就好了。

TOP

看来我多虑了,经过测试,也没问题。
不过为什么不推荐按标准层方法楼层设置呢?
我一栋楼5~26层都是标准层的,那不是要全部分开22个楼层来吗?
还是我图片这样设置楼层容易产生什么别的问题呢?

TOP

回复 3# 逍遥门☆庆仔 的帖子

楼主您好,
最简单的理由,如果分层设置,相当于每一个标准层都有备份,这样即使某一层大改,也随时可以快速复制回来;如果用标准层做,风险会大一些。
或者,现在高层建筑即使设标准层,一些构件也是不尽相同的。比如5-8层有某构件1,7-9层有构件2,构件3只在偶数层设置……这样用标准层来做也是比较麻烦的。
毕竟使用楼层复制的命令就可以快速复制,起到同样的效果,所以我不推荐用标准层的。
当然,标准层本身是没有什么问题的。